Контрольная комната 46 кв.
maksitto
RE: Контрольная комната 46 кв. / 01-02-2017, 20:22
Сообщение: #31
Доброго времени суток Виктор!
После установки биметаллической батареи обнаружилось что она резонирует , причем довольно хорошо!
Подскажите - какие пути решения данной проблемы имеются ?
Тут ведь ситуация осложняется тем, что нам нужно не блокировать отдачу тепла в комнату от батареи, и в то же время ее заизолировать как то.
Цитировать это сообщение
Dr.Sound Не на форуме
RE: Контрольная комната 46 кв. / 01-02-2017, 20:32 (Отредактировано 01-02-2017 в 20:33 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #32
Максим, добрый вечер.
Думаю, что эта проблема нерешаема... Plachet.
Дело в том, что, если батарея резонирует, то она одновременно и излучает на своей резонансной частоте, и поглощает на ней Continue.
Чтобы уменьшить эффект обратного переизлучения (тембральная окраска звучания) нужно уменьшить добротность резонансной системы, а это возможно только путём использования или вязких материалов, или акустических материалов. Но оба этих варианта однозначно ухудшают отдачу тепла в комнату... Nujnopodumat.
Вот в чём большой плюс тяжёлых чугунных радиаторов старого типа... Good.

"Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
Вебсайт
Цитировать это сообщение
maksitto
RE: Контрольная комната 46 кв. / 02-02-2017, 07:10 (Отредактировано 02-02-2017 в 07:42 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #33
Это прям огорчает) мы как раз избавились от старого чугунного радиатора в пользу современного и красивого)
А если заполнить все пустоты батарею тем же акустическим паралоном?
Цитировать это сообщение
Dr.Sound Не на форуме
RE: Контрольная комната 46 кв. / 02-02-2017, 07:43
Сообщение: #34
Ну, так нам же надо "не блокировать отдачу тепла в комнату от батареи"... Oriamnot

"Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
Вебсайт
Цитировать это сообщение
maksitto
RE: Контрольная комната 46 кв. / 02-02-2017, 08:48 (Отредактировано 02-02-2017 в 08:52 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #35
Так ведь если мы внутренние пустоты заполним материалом - мы ведь не закроем батарею, она все еще будет отдавать тепло? или я ошибаюсь?
Возможно не так хорошо как раньше..
Цитировать это сообщение
Dr.Sound Не на форуме
RE: Контрольная комната 46 кв. / 02-02-2017, 17:43
Сообщение: #36
Пустотные радиаторы осуществляют нагрев воздуха не только и, возможно, не столько за счёт наружных поверхностей Shaln.
В результате того, что горячий воздух поднимается вверх по внутренним пустотам радиатора вверх - образуется тяга снизу вверх со всеми вытекающими... Continue.

"Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
Вебсайт
Цитировать это сообщение
maksitto
RE: Контрольная комната 46 кв. / 02-02-2017, 19:07 (Отредактировано 02-02-2017 в 19:10 , пользователем Dr.Sound.)
Сообщение: #37
А что если попробовать все таки сделать короб (где то читал рекомандации Андрея Смирнова кстати), отнести переднюю стенку на 3 см от батареи минимум, внутреннюю часть коробоба покрыть минватой, а сверху коробо оставить порфорацию чтобы горячий воздух смог выходить. Конечно эфективность батареи наверно снизится. но возможно этого будет достаточно, как считаете?
Цитировать это сообщение
Dr.Sound Не на форуме
RE: Контрольная комната 46 кв. / 02-02-2017, 19:11
Сообщение: #38
Думаю, что это, ну, сильно компромиссное решение...Kaktotak.

"Ребята, не бойтесь замахиваться на "БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте сходить "ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).